主题:富凌上电显示OFF
点击:1053 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
446305749
上电显示OFF 什么问题? 是电压检测欠压吗
14-12-03 14:16
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
应该是的,
14-12-03 16:08
2楼
编辑
引用
管理
fywsch
应该是吧。
14-12-03 17:47
3楼
编辑
引用
管理
bodedianqi
应该是欠压
14-12-03 19:46
4楼
编辑
引用
管理
kuangyong19
上交流电显示OFF, 检查输入电压,电压偏低,输入缺相都会造成显示OFF。
14-12-03 21:36
5楼
编辑
引用
管理
453414193
三相交流缺相,直流回路电压低,电压检测电路都有可能!
14-12-03 22:35
6楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
感觉是控制回路已经上电了,主回路没上电。
14-12-03 23:08
7楼
编辑
引用
管理
446305749
问题是出在主板上面。换了一块主板就好了。能进参数,但是进去后参数全都是出厂值。