主题:求教师傅:不知怎么接线?

点击:985 回复:15

附件 无标题.jpg
这是正泰电机保护器。之前我没用过这东西。
现在我不想按图接线,我想用PLC制电机。故障时输出点接入PLC输入点,PLC控制接触器断开,从而停止电机运行。想要这样做,不知该如何接线。
可以这样做吗?
附件 12.jpg
最后修改:2014/11/30 19:27:10
14-11-30 19:19
这玩意就是一个热保护器,提供一个闭点供你串入电路,只不过是要电源的家伙
你这样接倒是没错,不过我习惯性把闭点直接串入接触器线圈回路,用这玩意的开点信号进PLC在程序上断开线圈,算是双重保护吧
最后修改:2014/11/30 19:36:48
14-11-30 19:34
这个是一个电机综合保护器,是吧!
14-11-30 19:38
按照接线图接线就行了
14-11-30 19:41
热继常闭最好串到接触器上,起码保证过载能断开接触器,这个热继怎么就一组辅助触点?便宜货?两组最好,常开那组入PLC
14-11-30 19:42
触点信号进plc就行了很简单的。
14-11-30 20:32

引用 339402782 在 2014/11/30 19:34:43 发言【内容省略】

没有开点呀!?
14-11-30 22:03

引用 陈景廉 在 2014/11/30 22:03:34 发言【内容省略】

用继电器转下不就有了,垃圾热继都有开点,这货没有.....
14-11-30 22:08
谢谢各位。我赏了分,但不知道怎么操作给分。表情
14-11-30 22:17
楼主的方案不行,使用PLC后保护器的接法不对。
14-11-30 23:12