主题:欧瑞F一千系列三相1.5W报HF

点击:1226 回复:14

欧瑞F一千系列三相1.5W开要一直显示HF,拆开变频器后发现两个情况,一个是变频器变压器有规律声响,二是变压器旁边一个35V 220uf电解电容鼓包,请有经验的朋友帮我分析一下上面的这些情况是什么原因引起的,本人先在这里谢谢大家了表情
14-11-29 12:42
还不快把那鼓包的电解换掉,迟了就麻烦了…
14-11-29 13:20
电容问题吧,
14-11-29 14:20
原来的电容是35V220uf,我们当地没有这种型号的,我换了一个50V220uf的,没有用
14-11-29 14:34
那就给有经验的老师傅维修吧,开关电源打嗝了。
14-11-29 15:43
怎么说好呢,怎么简单的问题动不动上来就问,要么你没读咸老师的书,或没好好看论坛里相关的修开关电源的文章,你的案例论坛里就有相关的帖子。哎,又是一个80  90后,真的不知动脑筋的。想当年,我们自学哪里有现在那么好的条件啊,无语了。
14-11-29 15:49
仔细检查下先吧。
14-11-29 16:02
麻烦把这位老师的ID说一下,我没有找到表情
14-11-29 17:37
开关电源故障,需要维修
14-11-29 17:38
鼓包了就换 说不定就是这个问题
14-11-29 18:42