登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:台达PLC EX2 PID取样时间自动降,求助各位高手指导一下

点击:1198 回复:5

用台达PLC EX2控制液压机,用M0同时空Y0(上台)、Y1(下台)加热;Y0能正常PID控制,另外的Y1 PID控制却不正常;
情况如下:1、取样时间自动减一往下降,PID输出也随着降,当取样时间减到0时,输出值减到0;
         2、温度到了设定不会停止输出;
是不是PID设定错误了,还是不能用M0同时同步控制PID?其中温度控制专用选自订参数;16位,两PID参数地址设定为重复;
14-11-26 09:58
1楼
该帖内容不符合相关规定!
14-11-26 20:52
你不是pid转成pwm输出吗
14-11-26 21:18
是的,用PID和GPWM指令控制输出的;
14-11-27 13:51
用pwm,那y0和y1是一对了
14-11-28 12:46
已经解决了,,谢谢回复的两位,是GPWM指令也有地址占用,需隔的距离足够远;
14-12-01 14:03

工控新闻

更多新闻资讯