30楼
编辑
引用
管理
doctor_nc
在大多数场合应该可以不用,不过作为设计人员来讲,规范设计很重要。
03-10-17 22:23
31楼
编辑
引用
管理
peizhao
不用。
只须加电容滤波。
03-10-18 01:42
32楼
编辑
引用
管理
大漠一尘
我觉得还是用比较好!
03-10-18 14:29
33楼
编辑
引用
管理
rockyhuo
我以前的厂是自己发电的,而且是经常直接带负载(16吨球磨机)启动,电压波动可想而知,厂里用的几十台PLC都无用隔离变压器,都一直用得好好!!
03-10-19 02:02
34楼
编辑
引用
管理
QICHUNWEI
PLC都配有工业级的开关电源,适应宽电压,内部有滤波器,性能很好的用不着加什么隔离变压器。看看开关电源的线路图和工作原理就知道了。
03-11-05 21:44
35楼
编辑
引用
管理
wangh2468
无必要去加装,看看实际需求.
03-11-06 13:30
36楼
编辑
引用
管理
doctor_nc
隔离变压器的作用是抗干扰,不是稳压,在PLC出现干扰的时候用隔离变压器,效果很好,PLC说明书中一般有介绍。
03-11-06 18:58
37楼
编辑
引用
管理
litianxi
脱裤子放屁,多此一举!
当现场干扰严重时,不是加一个隔离变压器能解决问题的!
03-11-06 23:32
38楼
编辑
引用
管理
nantang2001
在下所处的公司的所有的PLC都是加装隔离变压器,不过目的不是稳压,而是抗干扰,即使现场干扰严重,一般都是多装NOISE FILER和采用双绞进线的!效果是没有出现过任何的不良!
03-12-03 20:21
39楼
编辑
引用
管理
jos
本来PLC内部有性能比较好的开关电源及一些安全措施,应该没必要加隔离变压器。
03-12-04 04:52