登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:PLC供电时,大家用不用隔离变压器?
点击:74319 回复:194
40楼
编辑
引用
管理
齐天大圣
从来不用!
03-12-04 08:30
41楼
编辑
引用
管理
syujing
请问你们PLC内的程序是否会经常出错?是什么原因引起的?是否和电网波动有关?
03-12-05 11:08
42楼
编辑
引用
管理
wangsq
我想可有可无,我厂一台plc(omron cpm1a)用了380/220变压器,用了十几小时,电源部分就坏了(开关场效应管烧坏),后来自己做了一个电源,连接到PLC,用了一年多直到现在没坏,PLC从未出过故障,还是自己做得好!
03-12-08 21:08
43楼
编辑
引用
管理
FYYOU
可以不用也可用其它电压等级如三菱可用供电。
03-12-08 21:29
44楼
编辑
引用
管理
FYYOU
可以不用可用其它电压供电如三菱可用110V供电。
03-12-08 21:35
45楼
编辑
引用
管理
tigerwu
没用过,以前在安装一大型工程时还将十多个模快柜上的隔离变压器拆除改用稳压电源
03-12-08 21:46
46楼
编辑
引用
管理
donxin
也可以
但一般不用
03-12-09 08:32
47楼
编辑
引用
管理
lonczkw
当然要用上一个,虽然plc的输入电源范围可达+/-20%(某种),但是对于干扰的抑制却无形得在减寿,所以要啦,可能得话配一个输入电源模块,比隔离变压器好。
03-12-09 20:16
48楼
编辑
引用
管理
thunder006
还是用上一个好,
当然有许多不用的也没出什么问题,仁者见仁罢了
03-12-14 13:23
49楼
编辑
引用
管理
xlian
用比较好,隔离变压器380/220,或220/220都可以,但变压器一定要好点的。
03-12-15 11:42
上一页
下一页
工控新闻
皮尔磁:用可持续战略塑造绿色未来
汇川技术与郑州卫莱签署战略合作协议
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
皮尔磁:工业自动化网络架构的“新宠儿”
台达参与第十六届“绿色发展 低碳生活”主题对话 分享可持续AI及零碳解决方案 获颁2025年度低碳案例
曝特斯拉暂停人形机器人生产,修改设计
Wolfspeed 1700 V MOSFET 技术,助力重塑辅助电源系统的耐用性和成本
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
更多新闻资讯