登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:PLC供电时,大家用不用隔离变压器?
点击:74317 回复:194
20楼
编辑
引用
管理
adautomation
我在焊接车间干过,邻国的PLC供电不仅有FILTER,还有隔离变压器。再说了除了隔离变压器的体积大重量大外我个人认为它实在是个好东西,至少可以防止触电。不信你可以手抓隔离变压器的任何一端而没有任何危险。
最后修改:
2024/11/27 16:59:57
03-06-10 06:42
21楼
编辑
引用
管理
ghj
没必要
03-06-10 08:28
22楼
编辑
引用
管理
huitongl
我见过许多使用PLC的地方,少数使用隔离变压器,但我从来不用。plc电源适应范围90-270v,有几个工厂供电能超出这个范围?
03-10-06 23:34
23楼
编辑
引用
管理
老电工
使用隔离变压器主要是抗干扰,如果外围设备或周边设备没有焊接或变频等干扰较大的设备,可以不用.PLC本身不需要外接稳压电源,现在PLC的电源大都是开关电源.
03-10-07 07:03
24楼
编辑
引用
管理
rockyhuo
我就是从来不接隔离变压器的,以为我的输入输出都是开关式,无必要去加装,我想每样事都要看看实际需求才行!!!我认为在有变频器干扰都不用装的,因为这是高频谐波干扰,不关装不装隔离变压器的事,我想加装隔离变压器的地方是需要防火 潮湿的地方才需要。
03-10-07 23:33
25楼
编辑
引用
管理
老电工
隔离变压器的作用主要是隔离,也就是说安全,在老式机床中采用是防止按钮漏电。但是现在的PLC输入端与电源端是绝缘的,因此如果从安全角度来讲不需要隔离变压器,另外一个就是抗干扰,在一些PLC使用手册、包括教科书中有介绍,对于周边干扰较大的情况建议加隔离变压器,我们实际使用时,往往以不干扰PLC为目的就可以了,如果产生干扰才考虑加隔离变压器。比如我这里有一台设备改造时加一个变频器后,PLC输入点不定期的产生闪烁现象,开始采用将变频器电源从另一台机床引入可消除该现象,后来感觉不符合安全标准,就复原了,把PLC电源端加一个隔离变压器(建议采用380V)就可以了。
建议大家感兴趣的话可以到
http://purer.myrice.com/show/purer19.htm
看一下,也许对此话题有帮助。
03-10-08 07:32
26楼
编辑
引用
管理
rockyhuo
我想避免干扰隔离变压器起的作用不是很大,在变频器的输入端的电源线穿几个磁环,是个经济有效的方法!!!而且加个隔离变压器比较笨重。
03-10-08 21:29
27楼
编辑
引用
管理
老电工
加磁环是变频器抗干扰的方法之一,干扰问题有时是综合的,因此并不是一种方法就可以解决的。对于PLC来说,隔离变压器的功率应该不会很大,因此还不算太笨重。
03-10-08 22:04
28楼
编辑
引用
管理
DickWang
用了最好
03-10-15 18:41
29楼
编辑
引用
管理
魏黎明
没有必要 多此一举
03-10-17 20:34
上一页
下一页
工控新闻
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
汇辰自动化 Profinet 方案发布会将启幕 国产自主可控 PLC 赋能华南工业
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
台达参与第十六届“绿色发展 低碳生活”主题对话 分享可持续AI及零碳解决方案 获颁2025年度低碳案例
2025年中国工业机器人行业市场前景预测研究报告
工信部:前5个月软件业利润总额保持两位数增长
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
更多新闻资讯