主题:台达PLC一个很扯淡的问题答案公布

点击:2950 回复:39

   谢谢各位网友的关注,现在给大家公布答案,其中5楼的网友提到了通讯站号设置问题,问题就出在这里。
手头有一个项目配置了两块EH3系列的PLC,然后两台PLC做了个LINK通讯,主站站号设置为了10,从站站号设置为1,这样就改变了默认站号。但是这个站号是通过软件设置的,如图:
附件 1.jpg
   程序写好之后下载到PLC,这时下载是可以下载的,下面问题就来了,再点下载就下载不了了,因为PLC通讯站号被改掉了,要想下载还要设置一下,点击设置里的通讯设置,把通信站号改为10,这时就可以下载了。也就是说要下载程序,软件里的设置站号必须和PLC内的相同。
附件 2.jpg
   这个现象对于一个使用过的才可能知道这么做,但对于一个新手却很难想象的到,我就是那个新手。
   另外我个人理解,不管两者站号一样不一样,都应该可以下载,下载之后站号被改掉,想三菱西门子都是这样。
   平时我们拿到一款PLC(被人用过)或者二手的,我们下载程序却无法下载,很容易被误解为这是个坏的。
   如果站号不对应可以执行清除功能还好(我没有试),要是不能,那可真是扯大了。
   这就是只能上载,不能下载的原因。请网友们记住了。
14-11-24 13:38
啊,又开了一帖?哈哈,用谁的东西,就被迫接受谁的习惯了。没有办法呀。
14-11-24 13:46
     每个牌子会有自己的特色,接受吧。想那西门子程序传输,上下载,波特率等参数不同就不能下载,那时候就想,程序没错,怎么就不能下载到PLC里呢。
14-11-24 13:53
有些小的细节忽视了,就会出问题。
14-11-24 14:07
西门子波特率不同可以搜索到,能给一个明确的答案,知道问题在哪,这个成了无头案了。
14-11-24 14:23
楼主威武啊!终于公布答案了啊!
14-11-24 14:24

引用 zrx517697809 在 2014/11/24 14:23:32 发言【内容省略】

西门子热拔插通讯线试试!
14-11-24 14:29
以前用西门子的时候经常热插拔。。。。。。
14-11-24 14:46
该用户被锁定!
14-11-24 14:54

楼主所说“上载”是什么意思;是说站号不对时,还可以“上载”程序吗?
若说楼主所说的情况,试验时倒是遇到过;在执行程序时,把PLC站号修改了。但不记得,当时是否试验了“上传”程序。
14-11-24 15:01