登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:爱默生EV2000报E006(恒速过压)
点击:2163 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
lf2039952
爱默生EV2000在50HZ运行时感到变频器频率下降,随后“扑嗤”一声接着变频器报E006(恒速过压),查输入电源电压420V,打开变频器检查后发现T相与PE接地间的压敏电阻S14 K625炸了,实在想不出这个压敏和E006有什么关系。会不会是输入电压突变引起再生电压报E006呢?
最后修改:
2014/11/21 23:41:12
14-11-21 23:40
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
换了就不报了?输入电压是会引起驱动问题的。
14-11-22 11:51
2楼
编辑
引用
管理
lf2039952
不会引起驱动电压升高
14-11-22 13:22
3楼
编辑
引用
管理
lf2039952
电源输入端T相压敏电阻异常引起电源波动,导致变频器降频,故障时记录直流母线电压806V,电流23.4A,频率50HZ,也许23.4A的电流也是减速引起的。
14-11-22 15:32
4楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
有高电压产生造成压敏电阻击穿保护。
14-11-22 19:06
5楼
编辑
引用
管理
lf2039952
刚又击穿一台15KW德力西变频器模块!
14-11-22 21:42
6楼
编辑
引用
管理
lf2039952
周一找供电所说理去,GBl2325-90《电能质量一供电电压允许偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%~10%。
14-11-22 21:44
7楼
编辑
引用
管理
lf2039952
昨晚又把一台德力西15KW变频器模块炸了,送电就炸模块,报OU!之前是有外端子没面板启动信号。
14-11-23 12:36
8楼
编辑
引用
管理
lf2039952
垃圾变频器对输入电源电压还做了380加减15%
14-11-23 12:38
9楼
编辑
引用
管理
lf2039952
指针表是500档,三相电压是420+
14-11-23 12:40
上一页
下一页
工控新闻
全球仅3座!施耐德电气武汉工厂首获“人才灯塔工厂”!
工业如何确保“十五五”良好开局?工信部划重点
华北工控EMB-3541视频监控通用计算机:满足AI推理与复杂图像处理需求
华北工控变/配电站智能监测平台专用计算机:以工控力量保障电网安全
海尔集团与上海电气签订战略合作协议
2025数智工业探索者论坛:专家纵论两种生产模式智能工厂建设之道
皮尔磁:将安全深度融入机械工程基因
顶尖机器人企业宇树科技落子 重庆大渡口将打造百亿级智能机器人产业集群
更多新闻资讯