登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:修好MM440端子最大输入40HZ西门子典型“故障”

点击:1046 回复:12

接修一台MM440端子最大输入40HZ.
该“故障”已经接触到了多个。个人认为是西门子典型“故障”
附件 20141120_091638.jpg
短接9脚和5脚(外部端子运行)。P0700=2 由端子排输入。
首先检测0-10v 1脚为10v  2脚为0v。正常。
更改P1000=1   BOP(键盘)设置,频率能增长为50hz
更改P1000=2   改为模拟量1
检查P2000=50  将P2000改为60.
经运行测试频率增长到50hz“故障”排除!!
上传所用到的参数精选:
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
最后修改:2014/11/26 15:09:28
14-11-20 09:38
谢谢学习了
14-11-20 11:25
是异地控制10V会有损耗,模拟量做补偿修正一下,因此异地用电流信号比较多。
14-11-20 12:43

引用 lf2039952 在 2014/11/20 12:43:20 发言【内容省略】

是一个要注意的问题。但“检查P2000=50  将P2000改为60”不知与此有何关系?
14-11-20 14:58
假设电压反馈最高到8V,那频率输出刚好40HZ。
14-11-20 20:57
这个办法很巧妙,很实用,谢谢分享。
14-11-20 21:48
是不是你的P757-P760的参数设置错了
14-11-20 22:08
听得云里雾里的
不明觉厉
14-11-20 22:18
学习了啊 谢谢楼主
14-11-21 08:01
谢谢楼主的经验啊
14-11-21 19:30

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯