登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:新人求助变频器和电机问题

点击:1077 回复:13

附件 20141118_152429.jpg
电机铭牌如图所示,该电机原来由一个三相220v的变频器控制,请教下能否把该变频器更换成三相380v的,由三相380v供电。另外如果更换的话该电机功率是否会由原来1/2将至1/3马力。
14-11-18 20:06
图上有高电压和低电压的接法的,第二种接线方式就是高电压的接法。可以接成380V的。
14-11-18 21:42

引用 www.xutengfei 在 2014/11/18 21:42:14 发言【内容省略】

角接??    50HZ 380V 用角接,功率会不会降低成1/3HP?
14-11-18 21:58
二种接法,实际上电机都是运行220V.所以功率一样。
14-11-18 22:58
红框里面有啊。
附件 bf3233c1d435ae32ce7550d67080bded00fa0465.jpg
最后修改:2014/11/19 8:17:15
14-11-19 08:16
接3AC380V,要星接,不能角接。功率不会降,降的是电流值。
14-11-19 08:40
    标牌标错啦.
    高压星接,低压角接.
14-11-19 10:26

引用 ZHTOK 在 2014/11/19 10:26:09 发言【内容省略】

还是按照图接吧!
14-11-19 12:49

引用 yslabc 在 2014/11/19 12:49:40 发言【内容省略】

    有道理,有T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9共9个端子,可能绕组不寻常,那就按标牌接线.
14-11-19 13:37
这个不是单纯的星角接了,应是内部绕组的串并关系变换,复杂的电机多的是。
14-11-19 16:41

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯