主题:按钮互锁问题

点击:940 回复:11

台达触摸屏B系列,4个交替形按钮,分别对应PLC的M1,M2,M3,M4,如果在PLC程序里将M1---M4互锁,那在触摸屏能起到4个按钮也能互锁功能吗?也就是说只能一个按钮ON。
14-11-16 23:11
台达触摸屏没用过,但我想应该可以的。
楼主若有实物,可以实验下 啊。
14-11-17 07:02
楼主自己实践下吗?
14-11-17 07:57
   看起来这两者之间有矛盾,那就让实践来证明,简单用M1,M2来验证,我也期待这个问题的答案.
14-11-17 09:09
两个按钮互锁比较简单,4个按钮互锁在屏里做要用到宏指令。
14-11-17 09:12
呵呵;你在PLC里程序互锁就行了呀;
在屏上你按下任一个时,其它三个都复位;
14-11-17 09:15
程序里也可以做
M1置位时,M2,M3,M4复位;
M2置位时,M3,M4,M1复位;
M3置位时,M4,M1,M2复位;
M4置位时,M1,M2,M3复位;
14-11-17 09:39
还是程序中做好。
14-11-17 09:44
在一方做,如果在屏内互锁就在屏里,要不就在plc里。通常在plc里。
14-11-17 09:51

引用 tigermu 在 2014/11/17 9:51:25 发言【内容省略】

是的!