主题:步科MT4414T,位状态切换开关问题

点击:3668 回复:16

步科MT4414T屏,用位状态切换开关控制PLC开关(X型)时,已设置成“切换开关”功能,离线模拟时切换功能正常,但实际下载到屏里后功能却成了自复位功能,不知为何出现这种情况。新手初学,望老师指点。先谢了!
14-11-16 19:01
X型???
14-11-16 19:18
就是用触屏上的切换开关控制PLC程序里输入开关接点,比如像三菱的“X0”。
14-11-16 19:25

引用 15075600731 在 2014/11/16 19:25:35 发言【内容省略】

天才表情改M0试试。至于为什么,楼下大师补充吧。
最后修改:2014/11/16 19:39:55
14-11-16 19:30
这是龟腚。
14-11-16 20:05
请教楼上两位老师:是为了避免与实物元件发生冲突吗?
最后修改:2014/11/16 20:28:38
14-11-16 20:27
DI点只能被读取,不能被写入的,建议使用M点。
14-11-16 20:32
输入点是外部信号控制,而不是由屏来控制的,屏上只能显示输入的状态;
可以控制的是内部继电器或输出继电器;
14-11-17 09:32

引用 ZCMY 在 2014/11/17 9:32:29 发言【内容省略】

组态王对三菱FX1N系列PLC的输入是可以瞬间写的
比如
LD X0
SET Y0
当上位机给X0写的时候,Y0是会被置位的!
但仅限三菱,其他品牌的不行!
14-11-17 09:58
“组态王对三菱FX1N系列PLC的输入是可以瞬间写的
比如
LD X0
SET Y0
当上位机给X0写的时候,Y0是会被置位的!
但仅限三菱,其他品牌的不行![/quote]”
没错,我用的三菱确实如此表情
最后修改:2014/11/17 11:33:45