登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:被卖水泵的倒打一耙,有理难辩!

点击:1403 回复:22

都说富士FRN22G皮实,确实够皮实的,这几个月由于潜水线绝缘没做好,水泵烧了3-4次了,而变频器却完好无损,目前这次故障有点离奇,一合总闸,手动自动都没选择还处在停止位置电流表都满刻度!我去现场已经是新泵即将下水,我查变频器完好,手动接触器吸合A相不通,自动档变频器下口接触器吸合也是A相不通!卖水泵说是缺相导致烧水泵,粗看这个理由占住脚,其实另有隐情,是负载的电源线A相绝缘失效所致,A相绝缘失效导致A相对地,接触器一吸合的瞬间,A相与地形成短路,触头很容易打没了!一看自动没戏就用手动,手动是工频,电流比变频电流大的多,当然A相触头坏的更快,B C相可能粘连,所以才有先前的一给电,电流表指针打满一说。有时候有理也说不清!
14-11-15 22:54
世上又有几个包清?
14-11-15 22:59
关系复杂,不是自己掏钱的就不用跟对方讲大道理了,自己知道故障原因处理好就完事了嘛。
14-11-16 06:42
难得糊涂!
14-11-16 07:35
实际情况,你是想讹人家卖水泵的,说人家产品不合格
14-11-16 08:09
富士变频器难道没有这样的保护吗?假设电机缺相,那对于另外的两相一定要有电流的大变化。难道变频器的电流检测传感器视而不见吗?如果是真的,那富士变频器也是有问题的。
不管是谁的毛病导致电机缺相,变频器的电流检测一定有做出过载或过电流保护。否则就是真有问题了。变频器要有完备的负载保护体系。这是规范。
14-11-16 08:18
3-4次要是给钱了,卖水泵的还得说你们好。不挣钱还赔钱谁愿意。
14-11-16 08:40
解决问题才是关键别扯皮了
14-11-16 08:44
不要和这样的人合作是做好的办法,变频器不是万能的,让他去买个万能的玩意儿去
14-11-16 09:55
有道理
14-11-16 09:57

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯