主题:求助三菱plc通讯协议

点击:662 回复:9

使用fx3uc设计自动机,直接用编程口与触摸屏进行连接,在plc中并没有对通讯进行编程或参数设置,这部分是无协议通讯吗?
现在想将plc与组态王通讯,使用fx3u-485adp-mb,怎样与计算机建立通讯呢?需要进行编程或参数设置吗?
14-11-13 00:23
如果想采用modbus通讯协议又将如何设置?与触摸屏通讯有冲突吗?求解惑,或者能解惑的手册。
14-11-13 00:28

引用 heimao1990 在 2014/11/13 0:28:51 发言【内容省略】

如果使用编程口,那自然是编程口协议了!
如果你加了一块FX3U-485ADP-MB,可以用MODBUS RTU协议,也可以走计算机链接协议!
14-11-13 09:43
实际上我就是想用plc和触摸屏连接做操作界面,同时用组态王连plc做上位机的监视操作。触摸屏占用了编程口,组态王就加了485adp模块,但是我搞不明白用的什么协议,我想用modbus协议,不知道这两部分通讯要怎么设置
14-11-13 11:57

引用 heimao1990 在 2014/11/13 11:57:32 发言【内容省略】

你可以先自己搞搞,如果搞不懂,可以加我QQ149034219!
14-11-13 12:01
5楼
该帖内容不符合相关规定!
14-11-13 20:15
通过编程口和PLC连接,PLC这边要不要设置要看你触摸屏的要求,通常不需要设置,只要在触摸屏中新建工程时按照触摸屏的向导设置下就可以。
14-11-13 20:46

引用 fumz78 在 2014/11/13 20:46:31 发言【内容省略】

表情表情表情
14-11-14 10:13
可以设置的,曾经做过
14-11-16 22:58
手册上有这个通讯协议的
14-11-27 12:55