10楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
我试了你的方法,不行的我现在的参数如下:p700=2 p701=1 p702=99
p703=99 p1000=1 p1035=722.1
p1036=722.2 p1040=所需要的频率,实现了5端子闭合启动,7端子闭合下降,6端子闭合上升。实现了我的功能
14-10-31 20:19
11楼
编辑
引用
管理
247373545
首先得设置加减速靠端子控制,然后按5楼图接线。 加速闭合一直加速,停止后保持加速后的速度。减速闭合开始减速,断开保持减速时的速度。
14-11-02 10:53
12楼
编辑
引用
管理
logo1979
简单看书
14-11-02 12:08
13楼
编辑
引用
管理
kdrjl
既然是满足要求了,那就这样呗。你的那个P1000 = 1 感觉画蛇添足了。
14-11-03 10:42