今天公司一800T压力机电机,按住启动按钮启动,松开就停。
14-10-29 21:09
1楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
接触器的自保回路有问题造成锁不住。
14-10-29 23:32
2楼
编辑
引用
管理
yslabc
重点检查接触器的自保辅助触点和线圈两端电压!
14-10-30 07:38
3楼
编辑
引用
管理
honghaii
同意LS的说法,要嘛就是自锁电路问题,要不就是线圈部分问题。
14-10-30 07:41
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
和线圈没关系,按启动会吸合了,主要是起保回路的触点与接头重点排查
14-10-30 08:11
5楼
编辑
引用
管理
1053370790
应该是停止按钮和自保触点之间的问题了。查查线路。
14-10-30 08:14
6楼
编辑
引用
管理
团长
NO NC这两个出问题了。。。
14-10-30 08:20
7楼
编辑
引用
管理
qq791913212
辅助触点不好了!断开主电路,测量一下!
14-10-30 08:34
8楼
编辑
引用
管理
13801509984
现在只有点动动作,应该是没有自锁功能。
14-10-30 08:46
9楼
编辑
引用
管理
华星电仪
查接触器自锁触头上的线有没松了,触头有没有故障或接触器有故障等等都要检查
14-10-30 09:31