主题:交流接触器锁不住
点击:2076 回复:27
10楼
编辑
引用
管理
ray276488196
也有可能电压不够,还的测一下电压
14-10-30 09:56
11楼
编辑
引用
管理
gc666
你所说就是点动状态,没有连续工作功能,检查下自保电路。自保电路问题。
14-10-30 09:58
12楼
编辑
引用
管理
gzw661104
检查下自保电路。自保电路问题
14-10-30 10:22
13楼
编辑
引用
管理
784281691
能问这个问题的,他还会问你,什么是自保电路。
14-10-30 10:36
14楼
编辑
引用
管理
gc666
自保也称自锁,就是交流接触器的辅助常开触头与按钮的常开触头并联。楼主的故障是自保(自锁)电路存在问题。如图所示:启动按钮常开与接触器辅助KM常开并联。
最后修改:
2014/10/30 11:36:30
14-10-30 11:29
15楼
编辑
引用
管理
329345277
是不是辅助触点有问题啊
14-10-30 14:01
16楼
编辑
引用
管理
wml0060
检查接触器的自锁触点及相关线路。
14-10-30 14:20
17楼
编辑
引用
管理
1920395409
应该是自锁电路存在问题。
14-10-30 19:53
18楼
编辑
引用
管理
1343405278
检查自锁电路
14-10-31 16:41
19楼
编辑
引用
管理
知道一点
哈哈 这种问题应该是电工基本功能,想比楼主不会弄不懂。
也许它的控制就是选在了点动,只是。。。。。。
14-10-31 18:41