点击:614 回复:5

求助:伺服放大器功率模块(东芝A50L-1-0221)损坏,现手上有富士功率模块(A50L-0001-0175/M)请问可以替代吗?
或者可以用哪种功率模块可以替代。
附件 IMG_20141028_131901.jpg
附件 IMG_20141028_131841.jpg
14-10-28 13:27
电流好像有差异哦!
14-10-28 14:43
不可以电流小了。
14-10-28 14:46
你那个伺服输入电压时多少,富士模块耐压是600V的,380VAC输入是不可以用的,耐压小了,要用1200VDC耐压的
14-10-28 14:51
如果伺服实际的输出电流不大于40A,输入电压是200V的可以用富士的。
14-10-28 20:50
输入电压是三相200V,伺服电机功率7.5KW。同型号的机器起动电流在36A
14-12-03 14:29

工控新闻