主题:安全继电器的手动复位和自动复位是怎么理解的
点击:7593 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
陈大围
安全继电器的手动复位和自动复位是怎么理解的,什么情况下使用手动复位,什么情况下使用自动复位?手动复位接入一个手动复位按钮,自动复位是怎么接线的,比如sick UE48-20S的安全继电器
14-10-27 17:38
1楼
编辑
引用
管理
339402782
一般自动复位直接短接就好了
注意有的安全继电器的手动复位与自动复位接线端子不是一个端子
14-10-27 18:14
2楼
编辑
引用
管理
陈大围
引用
339402782
在 2014/10/27 18:14:36 发言
【内容省略】
注意有的安全继电器的手动复位与自动复位接线端子不是一个端子
最后修改:
2014/10/27 18:39:31
14-10-27 18:38
3楼
编辑
引用
管理
339402782
SICK的这个手册真水,端子图都是模糊的
14-10-27 21:50
4楼
编辑
引用
管理
陈大围
引用
339402782
在 2014/10/27 21:50:04 发言
【内容省略】
你这个手册哪找到的,能发给我吗,在输入上有潜在自由触点的情况下,必须连接S12-S35线路,什么叫有潜在自由触点?
14-10-28 10:46
5楼
编辑
引用
管理
339402782
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
我也不知道他这个潜在自由触点是什么意思,百度了下有这样一句话
14-10-28 11:35