登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:各位大侠,帮看看这个图还要怎么改进。
点击:1109 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
scz2007
14-10-13 13:34
1楼
编辑
引用
管理
aigo51
是加水还是排水,能把水箱构造画出来吗
14-10-13 13:45
2楼
编辑
引用
管理
scz2007
是加水!自动加水。
14-10-13 14:13
3楼
编辑
引用
管理
scz2007
14-10-13 14:55
4楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
分析了一下你的电路图,没有问题,可以实施。只是时间继电器的延时应设为30秒,时间长了水泵空转不好。
14-10-13 19:19
5楼
编辑
引用
管理
mlqwain
有家用水泵控制买的,很便宜的。
买那个方便
14-10-14 09:57
6楼
编辑
引用
管理
scz2007
他家的水泵打开了电源一般都要等几分钟才有水出来的!分析可能漏气了!那就设置5分钟可以了。
14-10-14 10:02
7楼
编辑
引用
管理
scz2007
我们这里有几家就是用厂家做成套的!他们用了得出一个结论就是,水泵工作时没有抽上水,不会停机!一直工作!也许是他们没有买到好用的吧!
14-10-14 10:08
8楼
编辑
引用
管理
思南
收藏一下,我们老家也想弄一个水箱在屋顶,从一楼水池抽水,怎样实现自动,希望大家给建议~
14-10-14 17:07
9楼
编辑
引用
管理
348751971
感觉此图已经很好了,唯一的是定时的时间长了点
14-10-14 18:28
上一页