主题:浮球控制泵

点击:1200 回复:28

我们单位一个池子,池子里有浮球。浮球控制泵向池子里加水,由于水位波动浮球到上水位时,浮球就会连续通断好几次,问师傅们,我想让浮球第一次通有效,如何用PLC编程
14-10-09 21:31
一种办法就是延时,接通延时或者断开延时
一种办法就是计数,计算通断次数然后才执行下一步
还有一种办法就是两个浮球,一个下限一个上限,当然是首次动作有效。
14-10-09 21:41
上升沿加位置
14-10-09 21:57
这种现象很少出现“反正我没见过”,如果浮球是软连接的可能是底部重量不足造成浮球漂移而接通
14-10-09 22:47
这种情况用PLC太简单了,动动脑子就解决了.
14-10-10 08:12
用浮球开关必须接通几秒以后(即稳定后)输出就可以例LD X0  OUT T0 K100
14-10-10 08:49
    第一次, 以天作为计量单位吗?
14-10-10 08:55
     另:浮球放在加水干扰最小的地方,减少扰动。
14-10-10 09:02
浮球那里加个保护罩,我们以前就那样弄的。护罩的吃水要深就可以了。
14-10-10 09:15
浮球第一次接通后电路自保就解决了,用不着PLC。
14-10-10 11:42