主题:浮球控制泵
点击:1200 回复:28
10楼
编辑
引用
管理
1060532060
这样的话,会不会都延时。
14-10-10 16:19
11楼
编辑
引用
管理
1060532060
现在就用的PLC,换了浮球以后就出现这种情况。PLC程序是LD X0 OUT Y0 (X0:浮球开关, Y0 :泵接触器。)
14-10-10 16:24
12楼
编辑
引用
管理
1060532060
计数不现实,你不知道他动作几次,延时后,会不会他动作几次他都延时,这样还和原来一样。
14-10-10 16:27
13楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
那就用上升沿指令解决问题。
14-10-10 16:49
14楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
估算一个合适的大概时间,在这个时间内检测到第一个上升沿,认为是有效信号,使机构动作,执行完后,复位时间,等待检测下一个第一次上升沿。。。。。。
14-10-10 16:54
15楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
两个浮球,一个高位,常闭点类似停止按钮使用;一个低位,常开点类似启动按钮使用,启动后接触器自保;没必要用PLC。
14-10-10 17:19
16楼
编辑
引用
管理
step1
引用
1060532060
在 2014/10/10 16:27:42 发言
【内容省略】
计数确实不大好,万一他不波动就过去了, 没想这么仔细, 但是延时是可以的, 当然液位不会很精确,它会多加水(多加多少决定于流量和时间)以至于液位波动也不让液位开关动作的效果。
14-10-10 17:23
17楼
编辑
引用
管理
329345277
15楼和我想法一样
用两个浮球,一个做启动开关,一个做停止开关
而且这样我们用过,连PLC都不需要
14-10-10 17:28
18楼
编辑
引用
管理
zzn6737
浮球种类多,不知楼主用的是什么样的浮球?
14-10-10 17:49
19楼
编辑
引用
管理
yejingmao
是每次都分延时,这是解决水的波动引起的误动作,你可以适当调高点水位作缓冲啊
14-10-11 08:08