登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:PLC求解?

点击:1219 回复:20

我厂有台1600T液压系统,用的欧姆龙CP1H。正常使用发生疑难问题?程序运行到一半就不听话啦,初步怀疑是程序问题。由于小厂不具备条件,回报领导无能为力,领导说二手厂家看看吧。人来到,程序运行遍,在程序段紧急回程加啦一常闭,程序又运行一遍,常闭删除。系统正常。后来听操作工讲,差不多一年要出现一次这种问题。请师傅们指教??
14-10-04 18:38
正常情况下 程序运行正常 是不会出现这种问题的 当外部的一些条件不满足时程序不往下执行 如果说程序里原本的常闭点是个错误 改为常开就行了 哪么这个没有动过它的话 这是不会由常开变成常闭 这是绝不可能的事情 如是因为更换过外部的一些输入器件 造 成不能正常 哪是外部问题 ?表情
14-10-04 20:20
自己能看到程序吗?能看到的话 研究一下 不难的!
14-10-04 20:37
预设个故障接点可以达到你要的效果。
14-10-04 20:45
设计者埋下伏笔了,是这样吗!
14-10-04 21:19
好想是吧,怎样才能解哪?
14-10-04 22:07
个人认为是程序设计者为达到某些目的故意为之。
不倾向于 防欠款,程序加密。更觉得为延长长寿命而做的定期停机报警检修,就像4s店保养汽车一样,多少小时提醒换机油,整机大检修。 国内很多厂家不注重保养,认为厂家故意使袢子
14-10-04 22:29
小厂?不具备条件?
还是想自己修理对吧,1600T的设备电气控制系统有图纸吗?能看懂控制柜里面的电气零部件吗?
能看懂控制器是什么型号什么品牌吗?自己有电脑吗?会按控制器品牌型号去下载编程软件和去购买编程电缆吗?
小厂,估计领导也不会因此事花公司的钱给你购买一台电脑或者一条编程数据线,直接跟领导说搞不定,花钱请高手来修吧。
14-10-05 08:51
    程序中的小虫子。
14-10-05 09:09
估计是写程序的人做了一些东西,但是肯定是有目的的。
14-10-05 09:22