自己先熟悉设备的动作;
14-10-05 10:05
CP1H标准的USB口,编程软件网上随便下,电脑现在应该早普及了吧,条件不具备就是个人的问题了。修设备最烦受制与人,自己慢慢的摸索,给厂家也上上课。
14-10-05 10:21
12楼
该帖内容不符合相关规定!
14-10-05 14:26
谢谢师傅们。
14-10-05 16:00
加时间或者次数控制了
14-10-05 16:04
  也可以理解为病毒。
14-10-05 16:37
就操作工一句话,倒出开发者的用心,如果用心良苦,说明书中应该有交代,并应该交给代处理办法,否则可认为无良用心。
14-10-05 19:04
最近我修理的一个做端子套的设备,fx2n-32mr-es,奇怪的故障,干着活坏了,我看了看程序,觉得有2行转移的不对,于是删除了2行,机器好了,过了2个周左右,又坏了,这次是错了,应该是stl s23 结果他是stl s24,结果我改为23结果就好了,很纳闷,机器原来用的好好的,又没人去改程序,怎么就自己变了还是咋的,反正2次都是改程序好的。
14-10-06 17:06
类似的遇到过,使用跳转,步进,中断等需要注意检测非正常信号的操作,经验不足的程序漏洞就出来了.
"机器原来用的好好的,又没人去改程序,怎么就自己变了还是咋的,反正2次都是改程序好的。"
PLC还没见过自己改变程序的,如果确定不是人为的,就是原程序的疏漏.调试不仔细,没有将可能发生的情况都测试.
14-10-07 09:03

引用 dianzima 在 2014/10/6 17:06:40 发言【内容省略】

   程序不完善,有漏洞。
14-10-07 09:25