主题:帮我看看望这个S7-200什么东西烧坏了?
点击:920 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
浩瀚大海
看看望这个S7-200什么东西烧坏了,
14-09-19 23:08
1楼
编辑
引用
管理
ytthink
电源板坏了,我基本都是直接换板子
14-09-20 06:42
2楼
编辑
引用
管理
329345277
烧的挺厉害的啊
14-09-20 07:23
3楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
有点严重啊 是压敏电阻吗
14-09-20 07:45
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;电源板换了吧;这个有些年头了;
修的话一般不是一二个元件换了就可以的;
烧黑的地方是整流桥;
14-09-20 08:55
5楼
管理
ZHTOK
该帖内容不符合相关规定!
14-09-20 09:06
6楼
编辑
引用
管理
浩瀚大海
不想整流桥,俩条腿。压敏电阻有用吗?
14-09-20 21:33
7楼
编辑
引用
管理
anheng
看来要检查好多电路吧
14-09-20 22:20
8楼
编辑
引用
管理
lqf1963
烧黑的地方不是整流桥,我也有块板在哪个位置是整流桥,这个板和我的不一样,整流桥是V202处的四个二极管,应该是压敏电阻
14-09-21 09:10
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这是1BD23-0XB0电源板;参考下吧;
14-09-21 10:37