登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:帮我看看望这个S7-200什么东西烧坏了?
点击:920 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
浩瀚大海
看看望这个S7-200什么东西烧坏了,
14-09-19 23:08
1楼
编辑
引用
管理
ytthink
电源板坏了,我基本都是直接换板子
14-09-20 06:42
2楼
编辑
引用
管理
329345277
烧的挺厉害的啊
14-09-20 07:23
3楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
有点严重啊 是压敏电阻吗
14-09-20 07:45
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;电源板换了吧;这个有些年头了;
修的话一般不是一二个元件换了就可以的;
烧黑的地方是整流桥;
14-09-20 08:55
5楼
管理
ZHTOK
该帖内容不符合相关规定!
14-09-20 09:06
6楼
编辑
引用
管理
浩瀚大海
不想整流桥,俩条腿。压敏电阻有用吗?
14-09-20 21:33
7楼
编辑
引用
管理
anheng
看来要检查好多电路吧
14-09-20 22:20
8楼
编辑
引用
管理
lqf1963
烧黑的地方不是整流桥,我也有块板在哪个位置是整流桥,这个板和我的不一样,整流桥是V202处的四个二极管,应该是压敏电阻
14-09-21 09:10
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这是1BD23-0XB0电源板;参考下吧;
14-09-21 10:37
上一页
下一页
工控新闻
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
更多新闻资讯