主题:帮我看看望这个S7-200什么东西烧坏了?

点击:920 回复:16

看看望这个S7-200什么东西烧坏了,
附件 IMG_20140919_124342.jpg
附件 IMG_20140919_124253.jpg
附件 IMG_20140919_124309.jpg
附件 IMG_20140919_124334.jpg
14-09-19 23:08
电源板坏了,我基本都是直接换板子
14-09-20 06:42
烧的挺厉害的啊
14-09-20 07:23
有点严重啊 是压敏电阻吗
14-09-20 07:45
呵呵;电源板换了吧;这个有些年头了;
修的话一般不是一二个元件换了就可以的;
烧黑的地方是整流桥;
14-09-20 08:55
5楼
该帖内容不符合相关规定!
14-09-20 09:06
不想整流桥,俩条腿。压敏电阻有用吗?
14-09-20 21:33
 看来要检查好多电路吧
14-09-20 22:20
烧黑的地方不是整流桥,我也有块板在哪个位置是整流桥,这个板和我的不一样,整流桥是V202处的四个二极管,应该是压敏电阻
14-09-21 09:10
这是1BD23-0XB0电源板;参考下吧;
附件 QQ图片20140921103630.jpg
14-09-21 10:37