主题:三菱plcFX1S
点击:1158 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
rlmcqyy
求教各位大师;怎么三菱plcFX1S上面有一个FX1N-2EYT-BD 扩展板 有什么用如果编程怎么写 谢谢谢谢
14-09-14 20:27
1楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
14-09-14 20:51
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
14-09-14 20:52
3楼
编辑
引用
管理
秀空
初一看还以为485模块。
14-09-14 20:58
4楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
14-09-14 21:21
5楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
这个还真是第一次看到,以为是通讯卡呢!
14-09-15 01:11
6楼
编辑
引用
管理
aigo51
继续原来的输出编号,Y16 ,Y17 你试下
14-09-15 08:07
7楼
编辑
引用
管理
九翱九天
刚开始也以为是485通讯模块或AD模块之类的,没想到竟然是2点的输出模块,第一次见啊。简单点说这就是二组输出,不过用M8116和M8117控制。
14-09-15 08:08
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
输出点对应就是M8116 M8117;
扩展出来二个输出点,晶体管的;
14-09-15 08:56
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个的具体说明书在 三菱FX系列特殊模块用户手册里面。