登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱plcFX1S

点击:1158 回复:17

求教各位大师;怎么三菱plcFX1S上面有一个FX1N-2EYT-BD 扩展板 有什么用如果编程怎么写 谢谢谢谢
附件 IMG_20140914_202349.jpg
附件 IMG_20140914_202349.jpg
14-09-14 20:27
1楼
该帖内容不符合相关规定!
14-09-14 20:51
附件 未命名1.jpg
附件 未命名2.jpg
14-09-14 20:52
初一看还以为485模块。
14-09-14 20:58
4楼
该帖内容不符合相关规定!
14-09-14 21:21
这个还真是第一次看到,以为是通讯卡呢!
14-09-15 01:11
继续原来的输出编号,Y16 ,Y17   你试下
14-09-15 08:07
刚开始也以为是485通讯模块或AD模块之类的,没想到竟然是2点的输出模块,第一次见啊。简单点说这就是二组输出,不过用M8116和M8117控制。
14-09-15 08:08
输出点对应就是M8116  M8117;
扩展出来二个输出点,晶体管的;
14-09-15 08:56
这个的具体说明书在 三菱FX系列特殊模块用户手册里面。
14-09-15 09:15

上一页下一页