三相五线控制柜,在负载全开的情况下三相电流在220A左右,基本平衡,零线有1.5A,但是地线有30A左右
问:是漏电吗? 大家见过的设备地线有电流吗
14-09-11 18:59
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
正常应该没有电流。
14-09-11 19:30
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
检查下地线。
14-09-11 19:34
3楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
怀疑零线和地线接混了。好好查一下吧。
14-09-11 19:38
4楼
编辑
引用
管理
1920395409
地线不应该有电流啊。
14-09-11 19:39
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
地线有电流那就不正常了,地线不要有电流。拿地线当N线用,才会有电流。
14-09-11 19:44
6楼
管理
2782025618
该帖内容不符合相关规定!
14-09-11 20:01
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个很多企业都会有
好些没注意到而已
我个人认为是以下几点:
零地共同
地线和零线不是完全的独立
变频器,伺服等等设备都有关系
三相负荷不平衡
14-09-11 20:16
8楼
编辑
引用
管理
2605941532
可能是零、地混淆,三相动力电用电不平衡时零线会有电流流过,若此时零地混用,或零地短接就会发生这种情况。
14-09-11 21:02
9楼
编辑
引用
管理
gf2003129
把地线当零线了吧!
14-09-11 21:22