登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这脱水机什么了
点击:874 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
961317984
工业用离心式脱水机,用施耐德变频器带动7.5kw6极电机!刚开始发现变频与电机连接线烧坏,更换电线后脱了一缸布后没多久就报过流。用兆欧表测其对地电阻2兆!用表测三相电阻平衡。变频参数也没有改过!是何原因?
14-09-11 09:02
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
负载重了,少放布。
14-09-11 10:24
2楼
编辑
引用
管理
logo1979
是不是惯性大,设备是自由停车,还是有刹车,报警时,是停了后,还是再停的过程中,发电模式了,或吧停止减速时间加长
最后修改:
2014/9/11 10:33:48
14-09-11 10:29
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
变频电机绝缘电阻2兆低了。
14-09-11 10:36
4楼
编辑
引用
管理
qd
印染用的脱水机吧?
14-09-11 10:57
5楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
电流多大啊?电压380V.
14-09-11 15:16
6楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
脱水电机惯性大造成的,加长减速时间试试看。
14-09-11 15:17
7楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
钳一下实际电流参考分析。
14-09-11 18:17
8楼
编辑
引用
管理
zzn6737
更换的电线有没有问题?
14-09-11 18:29
9楼
编辑
引用
管理
lliu1978
运转电流多大啊? 电机的问题吧!
14-09-11 18:46