登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:深夜急问

点击:1268 回复:14

请问三菱的FX2N是不是不可以直接驱动伺服电机啊,我怎么在编写FX2N的程序时DRVGA PLSV等指令都不能用啊!!!求各位大侠告知
14-09-07 23:47
fx2n不支持定位指令,只能用脉冲指令。
14-09-07 23:58
1N1S可以用定位
14-09-08 06:09
是MT的机型?
14-09-08 06:54
只有PLSY。换1N或1S。
14-09-08 09:22
那请问怎么做回零呢!?
14-09-08 09:26
加一个定位模块(如1PG)。
14-09-08 09:55

引用 247373545 在 2014/9/8 9:26:36 发言【内容省略】

自已用脉冲指令运行,当到需要的位置,用指令输出清零信号给伺服,同时将PLC内的当前值清零。
14-09-08 09:56
如果是新买的,就不要用FX2N了,用FX3U吧,FX2N都停产了。
14-09-08 12:18
FX2N可以控制伺服驱动器,伺服驱动器驱动伺服电动机。
14-09-08 17:26

上一页下一页