主题:丹佛斯VLT 2800 报ER37
点击:951 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
WANGJIAN678
如题`,丹佛斯VLT 2800 上电就报ER37 查说明书是通迅故障,请问如何修理,请高手大师指点
14-08-20 20:45
1楼
编辑
引用
管理
793502164
恢复出厂设置,也就是参数初始化,然后检查cpu工作电路,通讯工作电路,存储器电路,这是检查故障的思路哈
14-08-20 22:22
2楼
编辑
引用
管理
haol1974
VLT2800的通病,检查母线电压检测电路!
14-08-21 08:01
3楼
编辑
引用
管理
1104868510
看下有没主板与面板连接处有一个通讯IC的更换看看。。。
14-08-21 12:09
4楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
查控制电路板上的供电电压是否正常,有可能低。
14-08-21 13:05