主题:欧瑞F2000P,关于风扇

点击:698 回复:6

一个37KW的,上电不运行时,风扇也转;一个18.5KW的,上电不运行时,风扇不转。
18.5KW的是不是风扇电路有问题呀?
查手册,参数里没有专门设置风扇的项目,应该不是参数设置运行时运转。
最后修改:2014/8/12 17:28:02
14-08-12 17:21
欧瑞F1000的有参数可以调的
14-08-12 19:21
运行转不转哦,有的要运行才转的
14-08-12 20:21
估计还是参数控制的。
14-08-12 20:35
大功率强制散热,小功率运行散热
14-08-13 09:52

引用 1264812649 在 2014/8/13 9:52:14 发言【内容省略】

这个变频器修好了。你的答案正确!
14-08-13 13:24

引用 yuanyuesheng 在 2014/8/13 13:24:13 发言【内容省略】

   说明变频器厂家做得对了.
14-08-13 15:19