登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:欧瑞F2000P,关于风扇
点击:698 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
一个37KW的,上电不运行时,风扇也转;一个18.5KW的,上电不运行时,风扇不转。
18.5KW的是不是风扇电路有问题呀?
查手册,参数里没有专门设置风扇的项目,应该不是参数设置运行时运转。
最后修改:
2014/8/12 17:28:02
14-08-12 17:21
1楼
编辑
引用
管理
haol1974
欧瑞F1000的有参数可以调的
14-08-12 19:21
2楼
编辑
引用
管理
xtswc
运行转不转哦,有的要运行才转的
14-08-12 20:21
3楼
编辑
引用
管理
muwu
估计还是参数控制的。
14-08-12 20:35
4楼
编辑
引用
管理
1264812649
大功率强制散热,小功率运行散热
14-08-13 09:52
5楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
引用
1264812649
在 2014/8/13 9:52:14 发言
【内容省略】
这个变频器修好了。你的答案正确!
14-08-13 13:24
6楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
yuanyuesheng
在 2014/8/13 13:24:13 发言
【内容省略】
说明变频器厂家做得对了.
14-08-13 15:19
工控新闻
国机仪器仪表集团产业链合作基地揭牌
清华团队研发受鸽眼启发的传感器,突破机器人“类人触觉”难题
2025数智工业探索者论坛:专家纵论两种生产模式智能工厂建设之道
皮尔磁:将安全深度融入机械工程基因
顶尖机器人企业宇树科技落子 重庆大渡口将打造百亿级智能机器人产业集群
菱领低压电器控制类产品上新
工业如何确保“十五五”良好开局?工信部划重点
保障旅客安全高效出行!华北工控推出机场安检验证闸机系统专用工控机