主题:一台易控变频器报 DL
点击:930 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
WANGJIAN678
一台易控变频器上电正常,把模块拆了后给主板上电,启动报DL是什么故障求高手指点
14-08-10 18:57
1楼
编辑
引用
管理
766657530
DL--短路 输出短路,把模块装上就不会。
14-08-10 19:05
2楼
编辑
引用
管理
WANGJIAN678
如何不安装模块屏蔽到此故障
14-08-10 20:18
3楼
编辑
引用
管理
766657530
要看是什么驱动芯片,PC929短接9,10脚,316J短接14,16脚。
14-08-10 23:45
4楼
编辑
引用
管理
WANGJIAN678
你们帮忙看下这种是什么驱动怎么屏蔽故障
14-08-11 15:21
5楼
编辑
引用
管理
WANGJIAN678
14-08-11 15:24
6楼
编辑
引用
管理
766657530
把每一路的E,DS短接就可以
14-08-11 21:14
7楼
编辑
引用
管理
WANGJIAN678
谢谢楼上,要是每路短接了,DS E 现在运行报OFF 查每路驱动电压15V -10V都正常,下步查什么