主题:什么回事?出错了!!!

点击:635 回复:7

搞了3天,真不知如何会出错!表情表情表情表情表情
附件 无标题.jpg
14-08-01 17:21
FP0R的PLC,要先赋值,否则报警。
如果把R9010换成一个其它开关,可能就不会这样了,如换成R100,试试看。
DT10本来就是一个16位数据,你要弄个32位传送,这也可能是一个问题。
最主要还是不要上电就执行。
14-08-01 19:02
老大!
我现在是“语法错误”!!
14-08-01 19:49
DT10是十六位相乘的结果,是32位的。语法错误,是因为图中乘法指令触发条件不能是R9010.
14-08-01 20:16
不好意思,是85那行前面不能是R9010
14-08-01 20:18
 实在不明白的话,可采用一句一句的排除方法.
14-08-02 11:39

引用 ZHTOK 在 2014/8/2 11:39:53 发言【内容省略】

终于搞出来了!都快3点了!
14-08-04 02:35
楼主真努力啊!表情
14-08-04 22:41