主题:【话题】西门子 MM440 7.5KW F0022 修复一例原来是“对门”惹的祸(20140717)

点击:9036 回复:56

看了你的照片是440的,跟我修的电源板子一样,明天有空重新写个440的程序试试看
14-09-08 23:51
学习了,分析透彻
14-09-09 19:49
楼主高手!神武!学习啦!
14-09-10 16:13
学习!感谢楼主!
14-10-12 20:49
怎么没有截至脉冲。这波形都是正的怎么没有负的?
14-12-06 14:05
表情
14-12-17 18:36
MM440 串只3A是没有用的.
也不是LZ说的不能串灯泡!
因为西门子小功率的机器驱动电源是没有负压的,换新的IGBT时一定要在21脚串入灯泡!
不然很容易又炸机!!!
15-01-07 00:56
请问楼主,我目前也正在修这台机器,请问为什么我量不到上下桥的动静电压,是不是要连接什么线才行,我量光藕的5,8脚有17V的供电电压,为什么驱动的上下桥没有动静态电压呢
15-04-20 20:08
抱歉,最近出门了,我刚刚看到你的问题,不知道你是否已经解决。你说的量电压是在什么情况下?装模块还是不装模块?首先装模块测电压这个很危险,我想你应该知道。不装模块并且不做任何处理机器就会报故障无法运行你也肯定测不了。。
能否把你的情况再说具体点吗?
15-05-13 03:56
已经解决了,这款机只能测动态电压,不能测静太驱动电压的