登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:【话题】西门子 MM440 7.5KW F0022 修复一例原来是“对门”惹的祸(20140717)
点击:9035 回复:56
30楼
编辑
引用
管理
aas158668
谢谢分享,学习了
14-08-16 23:25
31楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
学习了,谢谢分享经验。
14-08-17 14:45
32楼
编辑
引用
管理
min6114362
楼主不错!有图有真像!
14-08-17 22:45
33楼
编辑
引用
管理
qcw1700
看标题我还以为是门电路故障呢
14-08-19 00:36
34楼
编辑
引用
管理
安森
抱歉,这台机器已经送还客户,回头有机会凭记忆画个图,钳位的问题就是在这个电阻的前后分别各有一个双二极管,电阻坏造成波形幅度被后面的二极管拉低钳位。
14-09-03 00:39
35楼
编辑
引用
管理
515371849
请教下,西门子 430 7.5KW 上电报A503欠压,面板显示直流电压为0V,电源电压检测为2.6V正常电压,程序也重写烧录过,实在找不出是哪里的问题。。。忘大师闲暇之余给予指点一二,不胜感激!
14-09-04 11:38
36楼
编辑
引用
管理
kinson1981
谢谢楼主解说。
14-09-05 08:43
37楼
编辑
引用
管理
安森
抱歉 430系列的没修过,帮不到你。如果母线检测电路和440系列一样的话,建议检查代换CPU小板试试。
14-09-05 14:01
38楼
编辑
引用
管理
安森
另外检查 电源各项电压是否合格。
14-09-05 14:02
39楼
编辑
引用
管理
515371849
电源测了没问题,我是在库房随便找的一个电源板和驱动板凑的,然后程序芯片是写的430 15kw的,难道是430 跟440的电源版不一样。。。
14-09-08 23:46
上一页