主题:【话题】西门子 MM440 7.5KW F0022 修复一例原来是“对门”惹的祸(20140717)

点击:9036 回复:56

楼主这认真劲 值得学习!
15-05-21 09:35
一台M440 11KW的变频器上电就显示F0022.拆除负端的运放块TL084正常,换tl084故障一样,有哪位大师指点本变频器TL084外围电路图及原理。另外有三根线到电源板各是什么作用,两根是tl084电源,还有一根是什么
附件 IMG_20160323_131931.jpg
最后修改:2016/3/23 16:35:28
16-03-23 16:27
附件 1458722077079.jpg
16-03-23 16:38
示波器是个好东西,应该先检查驱动电路的三相输出波形,早发现问题了,驱动电阻阻值变大输出波形的上沿变得缓滑而不陡直,而正常波形上升沿是陡直的。我估计变频器应该是带负载减速停车时坏的,一般减速停车易造成模块上臂损坏,变频器升速时易造成下桥臂损坏。
16-03-27 11:36
哪位大师给我个mm430的7.5KW程序,邮箱705335748@qq.com
16-05-12 16:26

引用 安森 在 2014/7/17 13:13:56 发言【内容省略】

看模块是一体化的,请问楼主是怎样平安无事的把它拆下来的