主题:【话题】7.11号故障判定及总结(20140714)
点击:1330 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
wbf207
多谢谬赞,我试着坚持写下去,你们的支持也是我的动力。
14-07-13 00:22
11楼
编辑
引用
管理
weixiu123
这个要支持啊
14-07-13 11:48
12楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
对第一个问题不明白,一般来说管路阻塞,水泵负载应减轻——除非杂物卡住水泵。
14-07-13 11:50
13楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
所以,过载的原因,是杂物卡了泵,而不是堵了出水管
14-07-13 11:52
14楼
编辑
引用
管理
wbf207
是出水管堵住了,不是进水管堵住,应该是水打不出去过载.我看操作工开风机(750KW)气动的时候就是把进口风门执行器开度开到0,在慢慢变大,不然风机会过流跳闸的,如果把出口堵死,瞬间就过流了,水泵我想是一个道理.
14-07-14 10:57
15楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
水泵是关出口阀启动,越堵电流越小,越不过载。你可以再去问操作工
14-07-14 16:37
16楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
风机出口阀关,电流也会减小
14-07-14 16:38
17楼
编辑
引用
管理
wbf207
厂里用的是微型水泵,有点类似于机床上冷却的水泵,:只要排水口堵塞,时间稍长就故障,要么电机烧坏,
至于你说的关泵的出口,讲得是离心泵的启动顺序吧,
还有风机启动也分种类的,及工艺的,我们公司的风机入口接到炉膛的,出口是没有风门的,也不能设置风门,那样一开,风就回到炉膛了,后果很严重
14-07-14 18:58