登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】7.11号故障判定及总结(20140714)

点击:1330 回复:17

1,大削片磨刀房里的抽水泵抽不起来水,打开柜子,粉尘很多,用压缩空气吹扫后,启动电机能喷水,但比正常要小,运行一段时间后观察,电机停,待热继电器恢复后,拔出出水管,启动电机,水流很大,用压缩空气吹扫出水管,吹出一木屑,
  总结: 由于木屑堵住出水管,电机过载运行一段时间就会过载,
  解决方法:叫操作工定期检查并清理出水管。
  2,横切机 边条破碎机到达底部后偶尔会停,打开破碎机的门,下部到位传感器无摔坏刮伤痕迹,到现场柜观察,PLC输入点指示灯都正常显示,一一检测连线都正常,电磁阀也无异常,但当破碎机停下后,发现接触器吸合,发现电磁阀梅得电,测接触器常开触点电压为24v,用电笔敲打接触器,破碎机自启,常开触电吸合不稳定,考虑到稳定性能,用导线再并一对常开触点上去后,电机无自停现象。
  总结: 对这种偶尔会停的故障,很有可能是接线松脱,传感器支架歪歪斜,但也有可能是接触器触点吸合不可靠所致。这时,有多余的触点,可并接上去,
  解决方案:由于其不是一直开不起来,在正常工作不好检测故障的情况下,可以等其停下后,再一一找出故障。
最后修改:2014/7/15 9:22:06
14-07-12 05:23
这样的帖子应该加分!
14-07-12 08:07
表情表情
14-07-12 08:55
呵呵,都是治标不治本的处理办法。
1、木屑是如何进入出水管的呢?多半是从进水管入吧,进水管处加装过滤网。
2、接触器触点故障,说明其触点弹性不好,或者活动不灵活,卡死,换出来后拆卸维修,排除其不稳定的现象。
14-07-12 09:22
这些应该多是常见问题啊
14-07-12 09:26
多谢指教,我也是凭经验写,好多都不会.呵呵
14-07-12 10:51
加分的理由,不是说楼主的办法如何正确,如何巧妙。而是为他这种做法竖大拇指,赞赏。作为一线的技术维护工程师,善于把工作中遇到的问题记录、分析、备忘。这是一种认真、投入、专致的工作态度,也是一种实践经验总结的积累。日久天长,就可锻炼自己的对问题的逻辑判断能力、分析能力、解决问题的能力。
这是一个好习惯。一种踏实的、非浮躁的专业技术从业态度。干一行,爱一行,专一行。这在当前是很值得提倡的。叫做敬业。
14-07-12 17:54
多谢版主大人鼓励,确实,把做电工当成一种享受是很难的事情,我所在的公司环境纤维粉尘又多,应该说环境有点不好,但我尽量做到接纳它,至少不讨厌它,表情
14-07-12 18:52
这是一个好习惯。一种踏实的、非浮躁的专业技术从业态度。干一行,爱一行,专一行。这在当前是很值得提倡的。叫做敬业。
好啊   顶!看楼主写了好几篇帖子了建议楼主把这些总结、经验都集中到一块,能一个连载!向以前杨师傅、李工那样。挺好!
最后修改:2014/7/12 21:15:42
14-07-12 20:55
这是实战经验,不错!
14-07-12 21:57

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯