主题:HITECH PWS6600S-S与电脑通讯异常
点击:4668 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
mandriva
新入库一台HITECH PWS6600S-S,打开ADP软件想把应用下载至触摸屏时出现“通讯等待逾时”的异常报警,无法进行?各位大神这种情况是咋回事?
14-07-11 10:23
1楼
编辑
引用
管理
mandriva
自己顶一下
14-07-11 10:23
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
通讯未连接,检查一下通讯设置
14-07-11 11:01
3楼
编辑
引用
管理
mandriva
选项里的通讯埠设置为com1没错呀,USB数据线也是插在com1口里,还有哪个不对?我连接PWS6A00F可以正常连接,但就是这个新的PWS6600S-S无法通讯
14-07-11 11:36
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先进入系统设置里查看下载对应的COM口
14-07-11 13:39
5楼
编辑
引用
管理
ytthink
端口设置 连线对了?
14-07-11 13:44
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
14-07-11 13:51
7楼
编辑
引用
管理
mandriva
如何进入系统设置呀?我按F2 confg显示the user level must be 1 【continue】,然后就回来原来画面
14-07-11 14:19
8楼
编辑
引用
管理
mandriva
14-07-11 14:26
9楼
编辑
引用
管理
mandriva
各位:非常感谢!
已经解决,经与罗升服务工程师沟通,后面的拨码开关设置为5、6off,其他on就可以了。
谢谢!
14-07-11 14:34