登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教下关于pid和pwm控制温度的问题
点击:9036 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
965528555
用s7-200pid向导写个pid子程序,pwm输出q0.0控制固态继电器,电流120A,想请教下各位…
1.周期设多少为合适?
2.pwm控制,大电流总是通断的有没有影响?
谢谢了
14-07-01 22:28
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
这个自整定PID值
14-07-01 22:40
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
还是用pid控制比较好。
14-07-02 08:10
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
温控精度大概是多少?
14-07-02 08:34
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
问题问的专业。通常的温控结构,就是PID闭环控制+PWM输出驱动固态继电器加热。
第一,PWM周期,最小不要低于1s,这样,针对50Hz频率的电源,用固态继电器过零关断就是比较合理的。大电流亦如此。也就是说,固态继电器的开关频率,远远低于电网的周期频率就没问题了。
第二,具体PWM的周期多大合适?要看你的热时间常数是多少?只要PWM的周期比负载的热时间常数小一个数量级,就可以了。例如,负载加热,从常温到设定点温度的变化时间(PWM常开状态),是30分钟,你的PWM时间周期设为3分钟以内即可,具体是多少最合适,还是通过现场的自学习以后,再做定酌。
最后修改:
2014/7/3 9:47:35
14-07-02 09:13
5楼
编辑
引用
管理
965528555
首先谢谢楼上各位特别是四楼的回复^_^,回答三楼我的温度精度是5度内,另外固态继电器120A的,通过pwm驱动,总是通断会不会对主电路有影响?
14-07-03 08:31
6楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
965528555
在 2014/7/3 8:31:30 发言
【内容省略】
精度要求不高,对主电路影响可以忽略不计.
14-07-03 08:41
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
采用PWM驱动固态继电器的温控方法,温度的条洁净度可以实现+/-1度。关键就是调整好PWM的时间周期。
14-07-03 09:49
8楼
编辑
引用
管理
965528555
谢谢各位^_^
14-07-03 11:41
工控新闻
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
更多新闻资讯