问题请教:一个左右往复运动的物体,在轨道两边各位置安装一个接近开关,用来给其计数,就想问下如果其中一次未检测到,或者接近开关坏了,程序怎么做才能马上发现问题而报警
14-06-17 09:24
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
计算物体从一头运动到达另一头所需要的时间,使用时间继电器进行定时检测。
14-06-17 09:32
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
接近开关坏了,PLC是不可能知道的;
14-06-17 09:43
3楼
编辑
引用
管理
zqy54271
本人建议在左右切换时没有得到计数,就加入报警,用字比较指令来驱动报警,来回一次两计数器必相等,不等就报警,当然总数可相加得到。或在左移和右移超出相应的时间报警,用报警置位指令。
14-06-17 09:46
4楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
选择有常开常闭两种输出的,都接到PLC系统里,这样稳定性高。
14-06-17 09:47
5楼
编辑
引用
管理
719176778
接近开关多装2个,保险的话在装个红外光电开关。
14-06-17 10:02
6楼
编辑
引用
管理
954412993
两边都装两个接近开关就可以了啊!
14-06-17 10:35
7楼
编辑
引用
管理
991808412
程序上加上时间检测,硬件上采用四个限位开关 增加系统的可靠性
14-06-17 10:51
8楼
编辑
引用
管理
gzg_00
加上保险
14-06-17 15:31
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
觉得1楼、3楼的方法可以;需要限位的话,还可以加装限位开关。