主题:FX3U的M118不能至ON
点击:445 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
M118不能至ON,并没用将它复位
14-06-13 22:23
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
可能程序中别的地方有控制到他。
14-06-13 23:04
2楼
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
可是只有这三个地方有用到啊?
14-06-13 23:27
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
整个程序传上来呀?楼主方便的话!
14-06-14 07:27
4楼
编辑
引用
管理
xlian
虽然在用监控时置位M118,但最后程序中M118是由程序驱动的,当驱动条件不满足时M118是不能ON的,一个扫描周期后M118的状态是由你的程序决定的,M118在DDRVA执行期间保持ON状态,你将驱动M118用置位,在这个指令执行完后再用RST指令清零就可以
14-06-14 09:05
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有人机界面接在上面吗?
14-06-14 10:32
6楼
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
十分感谢你的解答!!!
14-06-14 10:54
7楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
不要用线圈输出。
14-06-17 08:19
8楼
编辑
引用
管理
gzg_00
细细看吧,别的地方用到了
14-06-17 15:15