主题:台达VFD-M变频器频率切换报OV故障

点击:1297 回复:3

3.7KW的M系列变频器,现在控制的是一台3kw的风机。控制方式是端子控制,多段速频率。PLC控制端子输出
第一频率是50HZ。第二频率是35HZ,第三频率是60HZ
频率之间切换报故障。
比如50HZ运行结束后,我过了1分钟再运行35HZ,好像不能解决这个问题。
需要修改变频器的减速时间或者加刹车电阻吗?
我是第一次用变频器。谢谢大家
14-06-10 11:44
可以先试下直流制动功能
14-06-10 20:05
是加刹车电阻吗?
14-06-10 23:58
设置下加减速时间
14-06-11 08:20