高压变频带电机空载试转为何稳不住常直流过压保护跳闸
14-06-10 09:58
首先,要知道高压变频的直流母线状态?有没有纹波?要求正常的直流母线电压与实际的直流母线电压值是否一致?只有掌握了这些数据,才好说该去做什么。
14-06-10 13:40
要求正常的直流母线电压与实际的直流母线电压值是否一致
14-06-13 16:45
空转过压是不是电机惯性太大了,实际转速超过变频器的输出转速造成的,个见!
14-06-14 15:12
发电模式
14-06-16 10:03