主题:瑞恩55KW伺服控制器故障疑问!(解决!是编码器问题)
点击:1779 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
鬼子六
处理过一次深圳汇川伺服报过载故障,最后查到是编码器线接错。
15-01-03 08:28
11楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
台湾荣华的设备啊 有问题找我
这个驱动器是日本Reliance
15-01-03 13:07
12楼
编辑
引用
管理
317017117
借宝地一问,哪位大侠有瑞恩的资料,能无私下小弟可以吗!
15-08-29 16:47