主题:三菱Q06H PLC程序上传问题

点击:931 回复:5

附件 1.jpg
1.三菱Q06H PLC程序上传后出现以上问题,如何解决
2.三菱Q系列PLC中文件寄存器R和数据寄存器D的区别,如什么时候要用到文件寄存器?
3.三菱Q系列Y6D8Z2什么意思
14-06-04 21:25
1楼
该帖内容不符合相关规定!
14-06-04 23:47
好好看看编程手册
14-06-05 09:32
3.三菱Q系列Y6D8Z2什么意思
14-06-06 08:59
Y6D8是输出的地址,Z2为变址寄存器;
比如Z2=1时,对应Y6D9;
14-06-06 11:39
q的地址是16位的(0到F),所以地址中会出现D,Y6D8就是一个位元件。
14-06-06 15:11