主题:【话题】维修中谨慎使用示波器。(20140605)
点击:9793 回复:38
楼主
编辑
引用
管理
kinson1981
在修理一台伺服驱动器开关电源过程中,想看电源的振动波形,用示波器来测量,谁知示波器夹头刚接触到变压器一次绕组的一端时(本人非常谨慎,保证没有触碰到其他导体,测量探针还是悬空着),244YN电源集成立刻击穿了,就是D极和S极短路了。后来看相关的一些资料,示波器的使用其实是很讲究的,虽然在电子维修中使用有时好方便,如果像我那样只有一点点这方面的知识,在维修过程中还是谨慎使用为妙,希望论坛的各位高手们也讨论一下示波器的使用。
最后修改:
2014/6/6 8:52:21
14-06-03 15:30
1楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
曾经我也出现过这样的情况,还是因为不懂造成的,后来正确使用就好了,示波器的面板上那接地的端子不能接地,一接地就会出现击穿MOS管的现象。
14-06-03 16:42
2楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
很少使用示波器的,也没有!
14-06-03 16:51
3楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
烧了,没分析出原因来?
14-06-03 17:05
4楼
编辑
引用
管理
kinson1981
没分析出原因,希多多指教。
14-06-03 17:09
5楼
编辑
引用
管理
kinson1981
没有接地,而且示波器已经使用了隔离电源,但跟测试的板子共电源的。
14-06-03 17:09
6楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
人体感应也可能引起误触发,开关电源要窜灯。
14-06-03 18:01
7楼
编辑
引用
管理
kazefsh
先夹好,不要上电后去测量。
14-06-03 19:48
8楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
学习了!曾经用示波器,准备测试变频器开关电源部分,先把示波器电源插到电源,探头地线夹子夹在开关电源地,然后合变频器的空开,结果。。。。。三相电源总空开跳!试了几次,都如此。后把示波器电源插到隔离的220交流上,正常了。
14-06-03 20:34
9楼
编辑
引用
管理
chenqing309
用的较少
14-06-03 21:12